参数设定
1、一般数据设定:
在PV/SV显示状态下按住“SET”键5秒钟不放,仪表进入P,I,D等一般数据设定,按住“SET”键显示如下参数,按住“SET”键或超过15秒,无按键操作则自动返回主画面
符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初值 |
第一路报警值 | -999~+9999 | 工程量单位:℃,Kpa (SL2=66时作冷却设定迁移量,SL4=00时不出现) | 10 | |
第二路报警值 | -999~+9999 | 工程量单位:℃、Kpa | 10 | |
自整定开关 | 0/1 | 0-关: 1-开 | 0 | |
比例带 | 0~999 | 工程量单位:℃、Kpa | 20 | |
积分时间 | 0~9999 | 单位:秒 | 100 | |
微分时间 | 0~9999 | 单位:秒 | 20 | |
控制周期 | 1~200 | 单位:秒 | 20 | |
PV修正值 | -500~+500 | 工程量单位:℃、Kpa | 0 | |
冷却相对增益 | 1-9999% | 冷却比例带PK/100 | 125% | |
冷却相对周期 | 5-100秒 | 单位:秒 | 5 | |
数据锁 | 0~9999 | 0000-不锁0111-全锁0101-仅SV可改 2010-内部数据可改 | 0000 |
六、CD00系列温控表内部数据设定:(此菜单非工程人员请勿进入,以免引起不必要的麻烦)
在PV/SV显示状态下按住“<”键不放,仪表进入内部设定,按“SET”健显示如下表参数,接住“SET”健或超过l5秒无按键操作则自动返回主画面:
符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初值 |
小数点位数 | 0~2 | 热电偶只能为0,热电阻0~1 | 0 | |
输入模式 | 00~99 | 00-0-5VDC或0-10mADC信号输入 01-1-5VDC或4-20mADC信号输入 02-0-75mA输入, 03-0-100mVDC信号输入 04-0-1mADC信号输入 05-保留备用 热电偶输入 11-E 12-N 13-T 14-L 热电阻输入 标准电阻:0-400Ω | 06 | |
PID作用 | 00~99 | 00-PID反作用 33-为手操器(不进行PID运算) 55-为变送作用(不进行PID运算) 66-为PID作用加热+纯比例冷却 99-PID正作用 | 00 | |
输出模式 | 00~99 | 00-继电器触点输出 | 00 | |
AL1警报模式 | 00~99 | 00-无报警 10-偏差值超上限报警 20-偏差带内报警 30-偏差带外报警 40-偏差值越下限报警 50-测量值越下限报警 60-测量值超上限报警 | 40 | |
AL2警报模式 | 10 | |||
主控间隙 | 1~200 | 工程量单位:℃、Kpa | 2 | |
AL1间隙 | 1~200 | 工程量单位:℃、Kpa | 2 | |
AL2间隙 | 1~200 | 工程量单位:℃、Kpa | 2 | |
测量下限 | -99~+999 | 工程量单位:℃、Kpa | -50 | |
测量上限 | -99~+999 | 同上,根据使用范围设定 | 999 | |
设定低限 | -99~+999 | 工程量单位:℃、Kpa | -50 | |
设定高限 | -99~+999 | 同上,根据使用范围设定 | 999 |